宜禾半岛观邸宜禾第15盘

生态梦网 -- 中新天津生态城社区门户网站

查看: 21756|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

自来水压问题

[复制链接]

1

主题

2

帖子

11

积分

新手上路

Rank: 1

积分
11
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-4-21 11:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

目前房子准备装修,住在二楼,测了一下自来水入户只有1.8公斤,测水压的时候还不是用水高峰,以后要是在用水高峰期,水压还会有所降低,而且现在花洒水压都要求2.5公斤以上,累了一天回家都不能好好洗个澡,真是一件很糟糕的事情,由于是二楼,小区配备的加压设备是供四楼及以上,是否可以给整个楼层都加压,实在不行,小区可否联系自来水公司提高一些供水压力,方便小区居民的使用。
回复

使用道具 举报

1

主题

9

帖子

1262

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1262
沙发
发表于 2018-4-21 22:28:23 | 只看该作者
入户1.8公斤,这水压应该没问题,18米的水压。你是不是看错了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

2

帖子

11

积分

新手上路

Rank: 1

积分
11
板凳
 楼主| 发表于 2018-4-22 21:57:15 | 只看该作者
恰恰彭嚓嚓 发表于 2018-4-21 22:28
入户1.8公斤,这水压应该没问题,18米的水压。你是不是看错了?

没有看错,但是看了一个花洒要求水压3公斤,不然效果不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

9

帖子

1262

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1262
地板
发表于 2018-4-24 08:13:57 | 只看该作者
雷鬼007 发表于 2018-4-22 21:57
没有看错,但是看了一个花洒要求水压3公斤,不然效果不行

所谓的3公斤是0.3MP,也就是30米高度水柱。个人感觉这个压力有点大。市政供水压力就是2公斤(20米),你是二楼,属于一次供水范围,减去2米,1.8公斤比较标准。
家用设施用水点一般的水压要求一般是0.05-0.1MP,也就是1公斤至0.5公斤。
非专业,仅供参考。
回复 支持 反对