生态梦网 -- 中新天津生态城社区门户网站

标题: 世贸鲲贝园室外机空调冷的凝水排不出去 [打印本页]

作者: fengji0818    时间: 2018-7-25 16:23
标题: 世贸鲲贝园室外机空调冷的凝水排不出去
我是世贸鲲贝园的业主,我家放室外机的格子里,由于有冷凝水的滴入,水无法排除去,导致将楼下新装修的房子给泡了;我自己花了100元找人看了一下,发现给区域无地漏,水排不出去。为此,多次想物业、地产放映,均无结果。都推说过了维保期了。我认为:1、室外机不是我们放置到指定区域的。而且没有安全措施业主不可能出去。2、即使过了维保期,该区域不设置地漏,纯属硬伤,也不是我们业主能掏钱解决的。3、该区域不仅有我们家空调,还有楼上业主的空调,不知道是怎么设计的(要不是找人出去看看,这情况我们作为业主都不知晓);4、与楼下商量,我可以暂时不开空调,但现在天气炎热,房型又南北不通透,无法散热。基于以上原因,希望尽快解决(已经有一周左右未解决)



作者: lichenggbs    时间: 2018-7-25 20:34
管接长点到外面就行了

作者: czbhxq    时间: 2018-7-26 08:31
接到旁边的下水管道上面

作者: fengji0818    时间: 2018-7-26 08:53
谁去接,费用应当有哪方出。接出去的管再把别人家泡了,物业或地产又说我们私自改造,出了问题与他们无关!
作者: fengji0818    时间: 2018-7-26 14:26
旁边的是雨水管道,业主不敢私自接过去,本来就没有地漏,再把雨水管整破了,物业和地产更往业主身上推了

作者: fengji0818    时间: 2018-7-26 14:27
室外不是专业人员根本过不去

作者: longjun    时间: 2018-7-28 21:49
这个问题普遍存在,房屋设计施工问题,我的房子被漏过两次,找地产索赔,没人负责就打世茂总部投诉热线 4008208130,大概三个月解决

作者: fengji0818    时间: 2018-7-31 14:39
截止目前为止,问题还未解决
作者: fengji0818    时间: 2018-8-2 09:45
昨天来人解决了,可还是不彻底,还没找到排水口的位置,只把冷凝管顺到疑似地漏位置。还待续解决问题:1、把地漏打通,将问题彻底解决。2、室外空调机安装地方不合理,以后需要充氟有安全隐患3、两家造成的损失需要进行赔偿!




欢迎光临 生态梦网 -- 中新天津生态城社区门户网站 (http://ecodreamers.com/) Powered by Discuz! X3